Pisut kodusest elektrisüsteemist (oli "kõlarisüsteemid" )

Siin räägitakse seda mis sülg suhu toob
Kasutaja avatar
satik
Moderaator
Postitusi: 3575
Liitunud: 02:00, 25 Veebr 2007
Asukoht: siin seal
    unknown unknown
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 100 korda

Re: kõlarisüsteemid

PostitusPostitas satik » 10:53, 16 Jaan 2012

valgekotkas kirjutas:
Energizer kirjutas:

"Natuke ämbrikolinat ikka tuli :lol: "

Lugesin seda juba öösel, aga ei viitsinud selgitama hakata, praegu lisan lihtsalt juurde Energizerile mõtteaineks: kuidas tohiksid olla seadmetes (näiteks) 0,3A sulavkaitsmed, et mahtuda sinu "niipalju teada" reeglisse :wink: ?

Modele: see pealkiri tuleks täiendada või muuta selliselt et viitaks seadmete maandamisele, kõlarite ja lausa kõlarisüsteemidega pole sellel kogunenud 6 leheküljel küll vähimatki pistmist (olnudki) :) .

Edit: tänud modele selle ja selle teise eest :)

Kasutaja avatar
satifenn
Entusiast
Postitusi: 232
Liitunud: 03:00, 15 Apr 2006
    unknown unknown

Re: Pisut kodusest elektrisüsteemist (oli "kõlarisüsteemid"

PostitusPostitas satifenn » 11:28, 16 Jaan 2012

tore on lugeda kuidas ühest väikesest arvutikõlarist paisus teema peenemaks elektriseadmete lahtiarutamiseks.
mul tuleb sellega meelde ühe sõbra lugu kes leidis prügikastist jalgrattapumba klambri( mis sinna sadulatoru külge kinnitatakse) ja siis hakas sinna klambri külge jalgratast ehitama-kui juba klamber olemas,asi see ratas siis ehitada pole.. :roll:

Kasutaja avatar
jaanus-
DigiTVfänn
Postitusi: 545
Liitunud: 15:53, 04 Sept 2010
    unknown unknown
On tänatud: 1 kord

Re: Pisut kodusest elektrisüsteemist (oli "kõlarisüsteemid"

PostitusPostitas jaanus- » 16:31, 16 Jaan 2012

mu maja on jagatud kolme faasi vahel ära,näiteks kui üks faas alajaamas katkeb siis jäävad pimedaks ainult kaks tuba ! jagatud on nii: alumine elutuba ja magamistuba on ühe faasi all, vets ja köök on teine faas (neil eraldi faas ja 16A kaitse sellepärast et seal on võimsad kodumasinad järgi: veekeetja, radikas vetsus) ja pesuruum, trepikoda, kelder on kolmas kaitse/faas! oli ükskord olukord kui üks faas ei töötand ja oli tagatuba pime aga kelder, pesuruum , trepikoda ja köök töötasid edasi! üks faas on poolitatud ülemise korrusega st. ühe faasi peal on kaks kaitset:üks ülemise korruse ja teine ühe osa alumise korruse jaoks, tegelt on üks faas veel ära poolitatud et luua eraldi kaitse pesumasinale! kõik selle jama on isa ehitand ja ta vist ei jaga kuigi palju asjast! ma ka nüüd aru ei saa et kui on seal viis 16 A kaitset ja pealüliti on 25 A ... , aga ma rääkisin füssa õpsiga sellest ja sain teada et tegelt on seal kolm faasi üheslülitis ja igale faasile on 25 A peakaitse aga siin tekib loll koht et kui peakaitse on 25 A ühe faasi kohta siis on kaks faasi valesti: ühe faasi otsa on pandud kaks 16 A kaitset ja see teeb kokku 32 A , mis on suurem kui peakaitse , praegu pean tänama õnne et pesumasina pistikusse ja ülemisele korrusele ei ole pandud üheaegselt 16 A koormus sest siis lülitab peakaitse kõik välja ja kohalikud kaitsmed ei saagi reageerida kuna mõlemile rakenduks sobiv vool aga peakaitsmel on juba ülekoormus!
elu koosneb üllatustest

Kasutaja avatar
jaanus-
DigiTVfänn
Postitusi: 545
Liitunud: 15:53, 04 Sept 2010
    unknown unknown
On tänatud: 1 kord

Re: Pisut kodusest elektrisüsteemist (oli "kõlarisüsteemid"

PostitusPostitas jaanus- » 16:49, 16 Jaan 2012

ülemise korruse amprite kohapealt pean tegema paranduse: mõlemil toal on 8 A kaitse


ps. miks ma pean terve ööpäeva kannatama arvuti taga kuni te suvatsete lõpuks vastata????
Viimati muutis jaanus-, 17:53, 16 Jaan 2012, muudetud 1 kord kokku.
elu koosneb üllatustest

Keela Adblock

See veebileht toimib ainult reklaamirahadest.
Kui sa näed seda teksti siis sa blokeerid reklaame.
Palun kaalu Adblocki keelamist siin toetamaks Digi-tv.ee veebilehte.


Aivar355
Entusiast
Postitusi: 111
Liitunud: 18:30, 18 Veebr 2009
    unknown unknown

Re: Pisut kodusest elektrisüsteemist (oli "kõlarisüsteemid"

PostitusPostitas Aivar355 » 17:53, 16 Jaan 2012

See kaks 16A kaitset ühes faasis pole kül probleem, tõenäosus, et sa ühel ajal mõlemat nimivooluga koormad on üsna väike. Üldliselt pannaksegi pistikupesa gruppidele ette 16 A kaitsmed kuna pesa enda nimivool on ka 16A. 25 A peaks rakenduma ühes faasis 5,75 kW võimsuse ületamisel, kui sa just elektriga ei küta, siis tavaliste seadmetega seda võimsust vaevalt tarbid.

Kasutaja avatar
mustkass
Dissident
Postitusi: 6959
Liitunud: 22:25, 14 Juul 2003
Asukoht: Fellin
    unknown unknown
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 57 korda

Re: Pisut kodusest elektrisüsteemist (oli "kõlarisüsteemid"

PostitusPostitas mustkass » 18:13, 16 Jaan 2012

Krt ise paigaldasid majale elektri või :mrgreen: vaata et sa midagi seal põlema ei pane :lol:
AmikoViper4K Dreambox 9004K Vu+Solo4K Philips21:9 LGOLED3D4K55950V LGOLED3D4K65C6D
T90 T85 1,8 1,0 0,8x3 0,9x4
90E 85E 75E 60E 56E 55E 53E 51,5E 50E 46/45E 42E 40E
39E 36E 30,5E 28E 23.5E 21,6E 19,2E 16E 13E 10E 9E 7E
3E 4.8E 1.0W 4W 14/15W 22W 30W


Pilt

Kasutaja avatar
valgekotkas
Admin
Postitusi: 3362
Liitunud: 03:00, 01 Jaan 1970
Asukoht: põhjalätilähedal
    unknown unknown
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 18 korda

Re: Pisut kodusest elektrisüsteemist (oli "kõlarisüsteemid"

PostitusPostitas valgekotkas » 18:18, 16 Jaan 2012

jaanus- kirjutas:ps. miks ma pean terve ööpäeva kannatama arvuti taga kuni te suvatsete lõpuks vastata????
sest erinevalt sinust käivad täiskasvanud päevasel ajal tööl :idea:
"Microsoft sells you Windows ... Linux gives you the whole house."

Kasutaja avatar
jaanus-
DigiTVfänn
Postitusi: 545
Liitunud: 15:53, 04 Sept 2010
    unknown unknown
On tänatud: 1 kord

Re: Pisut kodusest elektrisüsteemist (oli "kõlarisüsteemid"

PostitusPostitas jaanus- » 18:21, 16 Jaan 2012

to mustkass: isa paigaldas kaks lisakaitset(ülemine korrus ja pesumasina pistik) aga põhifaasid on alumise korruse vahel jagatud spetsialisti poolt!!!
elu koosneb üllatustest

Kasutaja avatar
Energizer
Digivanake
Postitusi: 1673
Liitunud: 03:00, 01 Jaan 1970
    unknown unknown
On tänatud: 1 kord

Re: Pisut kodusest elektrisüsteemist (oli "kõlarisüsteemid"

PostitusPostitas Energizer » 18:40, 16 Jaan 2012

Aivar355 kirjutas:See kaks 16A kaitset ühes faasis pole kül probleem, tõenäosus, et sa ühel ajal mõlemat nimivooluga koormad on üsna väike. Üldliselt pannaksegi pistikupesa gruppidele ette 16 A kaitsmed kuna pesa enda nimivool on ka 16A. 25 A peaks rakenduma ühes faasis 5,75 kW võimsuse ületamisel, kui sa just elektriga ei küta, siis tavaliste seadmetega seda võimsust vaevalt tarbid.


Minu kogemus on selline et kui võrgus on koormus suurem või soovitakse kasutada kõrgema kaitseklassi seadet madalama kaitseklassiga võrgus, päädib see elektri välja lülitumisega või halval juhul põleb seade läbi. Mul läks selle nahka 3 veekeetjat 4 aasta jooksul. Tegemist oli ühefaasilise 10A elektripaigaldisega korteris

5,75kW ühes faasis on täitsa reaalne ju: el. pliit 2 rauda+ veekeetja ja muud asjad. Pesumasin näiteks, mis pesutsükli vältel mitu korda vett soojendab ja siis püsitarvitid nagu valgustid, noh elektroonikat vast ei loe, need eriti ei taha suurt koormust. Talvel on ju võrgu koormus suurem. 25A ühes faasis on piisav, aga kui kõik tarbijapesad kokku ülöetavad seda siis on ju nutt majas (kas osaliselt või täielikult pime) -Seepärast leiangi, et 3 faasiline võrk on stabiilsem. Netis lugesin et faaside vahel tuleb koormus ühtlaselt ära jagada. Seepärast tekkiski küsimus, kuidas Jaanus-e elektripaigaldis nii olla saab, ühes rohkem, teises vähem ja siis veel mingid arusaamatud poolitamised.
Meil on konkreetselt: pliit ühes, pesumasin teises ja el. boiler kolmandas faasis. Eraldi automaadid pistikupesadele ja valgustitele, jagatud ka korruste vahel ära, 1. korruse automaadid eraldi ja 2. korruse automaadid eraldi. Kõige rohkem koormust saab talvel see faas, kus on veel õhksoojuspump taga. Ning siit veel üks küsimus, kas faaside vahel koormuse jagunemine on automaatne või täpselt nii nagu võrk ehitatud?Ükskord oli juhus kus pesumasin+ el. pliidi 4 rauda ja ahi kõik sees, välja lõi, terve maja pime, aga seekord oli koormus kindlasti üle 10 kW sest pliit ükski kõik rauad sees on 9 kW.


Valgekotkas & satik, tänud seletuse eest. Tekkis küsimus, kas see potentsiaalide erinevus, millest te siin pajatate vahel on seotud ka ebakvaliteetse elektrivoolu või ebastabiilse pingega ? Seletan, miks arvasin et automaadid peavad olema sama nimivõimsusega, kui peakaitse: Selleks et kõikides tarbijapesades (nimetan selleks siis pistikupesasid ja lüliteid) oleks ühtlane vool. Et oleks vähem häireid.
Sellest saan aru, et peakaitsme suurus ei ole seotud elektroonikaseadme kaitsmega, aga mul just oli juhus kus elektrikettsae manuaalis kui ka etiketil kirjas: 16A , IP 21 (see siis niiskuskindluse kaitseklass) võimsus 1900w. 10A võrgus tööle ei hakanud, tee või tina.

Kasutaja avatar
jaanus-
DigiTVfänn
Postitusi: 545
Liitunud: 15:53, 04 Sept 2010
    unknown unknown
On tänatud: 1 kord

Re: Pisut kodusest elektrisüsteemist (oli "kõlarisüsteemid"

PostitusPostitas jaanus- » 19:09, 16 Jaan 2012

huvitav, 2000 Watine puhur töötab küll 8 Amprise automaadi taga!
elu koosneb üllatustest

Kasutaja avatar
vanemleitnant
DigiTVfänn
Postitusi: 599
Liitunud: 02:00, 15 Dets 2006
Asukoht: Muuga - teletornist 3km itta
    unknown unknown
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 20 korda

Re: Pisut kodusest elektrisüsteemist (oli "kõlarisüsteemid"

PostitusPostitas vanemleitnant » 19:25, 16 Jaan 2012

Energizer kirjutas:Meil on konkreetselt: pliit ühes, pesumasin teises ja el. boiler kolmandas faasis.

Elektripliidi võiks ühendada kolmefaasilisena, see ühtlustaks oluliselt koormust.
Energizer kirjutas:Selleks et kõikides tarbijapesades (nimetan selleks siis pistikupesasid ja lüliteid) oleks ühtlane vool.

Igas pistikupesas on parajasti nii suur vool, kui võimas seade sinna on pistetud. Ja kui ei ole midagi pistetud, ei ole ka voolu.
Energizer kirjutas:etiketil kirjas: 16A , IP 21 (see siis niiskuskindluse kaitseklass) võimsus 1900w. 10A võrgus tööle ei hakanud, tee või tina.

Mismoodi see "mitte töölehakkamine" avaldus? Arvad, et kui oleks olnud kilbis 16A kaitse, oleks tööle hakanud?
TriaxUnix-100, maapind 11 m, antenn 7 m maapinnast, suund Espoo
DVB-T2: LG OLED 65A13LA + AppleTV + TeliaTV

Kasutaja avatar
valgekotkas
Admin
Postitusi: 3362
Liitunud: 03:00, 01 Jaan 1970
Asukoht: põhjalätilähedal
    unknown unknown
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 18 korda

Re: Pisut kodusest elektrisüsteemist (oli "kõlarisüsteemid"

PostitusPostitas valgekotkas » 19:26, 16 Jaan 2012

Energizer kirjutas: Ning siit veel üks küsimus, kas faaside vahel koormuse jagunemine on automaatne või täpselt nii nagu võrk ehitatud?
automaatset pole seal midagi ... elektripaigaldise projekteerimisel võetakse arvesse kõigi võimalike tarbijate võimsused ja jagatakse need suhtelise tarbimiskoormuse alusel faaside vahel ära - see on siis nö füüsiline jagamine ... praktiliselt jagunevad koormused ikkagi nii nagu tegelikult tarbijaid kasutatakse :D ... näiteks ilmselt enamlevinuima kolmefaasilise tarbija - elektripliidi jagamine kolme faasi vahel on ühtpidi hästi lihtne aga suhtelise tarbimiskoormuse alusel parajalt keeruline, miks? aga seepärast, et kõige rohkem saab ikkagi üks faas koormust :lol: tavaliselt ikka kasutuses 1-2 plaati ja kõigi plaatide + ahju kasutamine on rohkem erand kui reegel ... kui nüüd veel soojuspump, mikrouun ja pesumasin ka kogemata samal faasil kükitavad siis on hambad :mrgreen: ... hetkenõue on see, et iga tarbija juurde jooksev liin algab rikkevoolukaitsmega ja lõpeb tarbijaga - mingit harukarbimajandust suuremate tarbijate puhul ei lubata/soovitata ja õige ta on, kui ikka selgub, et koormused jagunevad ebavõrdselt saab asja lihtsalt kilbis ümber sättida ...
"Microsoft sells you Windows ... Linux gives you the whole house."

Kasutaja avatar
Energizer
Digivanake
Postitusi: 1673
Liitunud: 03:00, 01 Jaan 1970
    unknown unknown
On tänatud: 1 kord

Re: Pisut kodusest elektrisüsteemist (oli "kõlarisüsteemid"

PostitusPostitas Energizer » 19:30, 16 Jaan 2012

jaanus- kirjutas:huvitav, 2000 Watine puhur töötab küll 8 Amprise automaadi taga!

töötabki, sest 2 kw on umbes 8,6 A. Paljudel juhtudel on mingi kõrvalekalle (ülekoormus) võrgule talutav. Mitte küll pikaajaliselt, aga 0,6A ei ole eriline suur vahe. Kui juhtmestik peab koormusele vastu ja peakaitsme nimivõimsust ei ületata, on OK . Teiseks see 2KW on puhuri täisvõimsus. Paljudel seadmetel on termostaat või muu regulaator ning vastavalt selle rakendumisele kasvab/kahaneb ka tarbimisvõimsus. Mida madalamle temperatuurile reguleerid puhuri seda vähem ta voolu võtab.
Mulle üks inimene rääkis isegi et nt teleka tagapaneeli etiketil märgitud võimsus on max. Niikaua kui sa teleka volume põhja ei keera ja värve,kontrasti julmalt juurde (põhja) ei keera, on tarbimine madalam. Kas see nii on, ei tea (jutt siis 102w võimsusega Pana CRT-st) kuid kui energiakulumõõtja ükskord ostan siis mõõdan ära, uudishimu on päriselt kah suur, palju mul siis lõppudelõpuks kulub oma meelelahutuse peale. Meil siin peres vahest on vaidlused sel teemal (kes kui palju liigtarbib/raiskab) :mrgreen:

Kasutaja avatar
vanemleitnant
DigiTVfänn
Postitusi: 599
Liitunud: 02:00, 15 Dets 2006
Asukoht: Muuga - teletornist 3km itta
    unknown unknown
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 20 korda

Re: Pisut kodusest elektrisüsteemist (oli "kõlarisüsteemid"

PostitusPostitas vanemleitnant » 19:35, 16 Jaan 2012

valgekotkas kirjutas:hetkenõue on see, et iga tarbija juurde jooksev liin algab rikkevoolukaitsmega

Rikkevoolukaitsega peavad algama ainult pistikupesade, põrandakütte ja pesemisruumide liinid. Keelatud ei ole muidugi kõigile panna rikkevoolukaitsed.
TriaxUnix-100, maapind 11 m, antenn 7 m maapinnast, suund Espoo
DVB-T2: LG OLED 65A13LA + AppleTV + TeliaTV

Kasutaja avatar
Energizer
Digivanake
Postitusi: 1673
Liitunud: 03:00, 01 Jaan 1970
    unknown unknown
On tänatud: 1 kord

Re: Pisut kodusest elektrisüsteemist (oli "kõlarisüsteemid"

PostitusPostitas Energizer » 19:37, 16 Jaan 2012

vanemleitnant kirjutas:
Energizer kirjutas:Meil on konkreetselt: pliit ühes, pesumasin teises ja el. boiler kolmandas faasis.

Elektripliidi võiks ühendada kolmefaasilisena, see ühtlustaks oluliselt koormust.
Energizer kirjutas:Selleks et kõikides tarbijapesades (nimetan selleks siis pistikupesasid ja lüliteid) oleks ühtlane vool.

Igas pistikupesas on parajasti nii suur vool, kui võimas seade sinna on pistetud. Ja kui ei ole midagi pistetud, ei ole ka voolu.
Energizer kirjutas:etiketil kirjas: 16A , IP 21 (see siis niiskuskindluse kaitseklass) võimsus 1900w. 10A võrgus tööle ei hakanud, tee või tina.

Mismoodi see "mitte töölehakkamine" avaldus? Arvad, et kui oleks olnud kilbis 16A kaitse, oleks tööle hakanud?


Ahjah, Pliit ongi üle viidud 380V peale, kas kolm faasi korraga ongi tööstusvool? Kui nii, siis see esimene punkt on meil täidetud. Alles praegu tuli meelde.Pliit on ühendatud 5 klemmilise pistikuga ja väidetavalt 5mm2 juhtmega seega peaks vist olema see.

Viimase punkti kohta: ma ei tea. Elasin enne ahiküttega korteris, seal 10A 1 faas. Kui ühendasin kettsae võrku ja vajutasin päästikule, siis nagu läheks käima aga suri siiskikohe välja. Ühes kettsaega lendas ka kaitseautomaat välja. (korter pime). Nüüd elan eramus 3x16 380V . Ja ei mingeid probleeme ühegi tööriista kasutamisel.
Tööstusvoolu oleme kasutanud ka näiteks õunapurustaja käitamiseks. Ei mingeid probleeme.
Viimati muutis Energizer, 19:40, 16 Jaan 2012, muudetud 1 kord kokku.

Keela Adblock

See veebileht toimib ainult reklaamirahadest.
Kui sa näed seda teksti siis sa blokeerid reklaame.
Palun kaalu Adblocki keelamist siin toetamaks Digi-tv.ee veebilehte.



Mine

Kes on foorumil

Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 53 külalist